Po odłączeniu opornika wygląda na to, że działa poprawnie.
Nie znikają wyniki.
W takim razie myślę, że może to już tak zostać, bo dałem wysyłke na thingspeek co 5 minut więc nawet jak na sekundę zniknie to nic się nie stanie.
Ale może dałoby się w nowym sofcie dołożyć pole z uśrednianiem wartości. Bo wtedy nawet gdyby jednego nie odczytał to po uśrednieniu nie miałoby to znaczenia. Dodatkowo nie pojawiałyby się szpilki na wykresach.

a może dać jakiś filtr dolnoprzepustowy - tylko czy można taki dać na masie? Bo nijak nie widzę tego - jak wstawić kondensator pomiędzy masą a masą??
zaklocenia sama masa nie przechodzą, musi byc obwód zamkniety, tu akray zamykal sie przez mase i wyjscie PWM, lub wejscie pomiarowe napiecia,skoro problem wystepowal nadal przy transoptorze na pwm. Narysowal bys cały(wszytskie we/wy lk gdzie sa podlaczone) schemat jak to wszytsko masz podpiete
Zakłócenia mogą jeszcze przechodzić przez INP1, ale tam jest opornik 220k więc raczej nie powinny.
Ewentualnie sprawdzę jeszcze czy jak dam kondensator pomiędzy INP1 a masę to czy coś to pomoże.
a tak wygląda schemat tego co jest teraz.

http://obrazki.elektroda.pl/3209056900_1385553515.jpg

Zasilanie do LK leci z osobnego zasilacza 12V
napisz jeszce czy uzywasz wejscia licznikowego INP3D? Bo to dośc ważne jesli chodzi i zakłocanie pracy czujnikow temperaury
nie używam inp3d
Czemu dolna granica wyj PWM ustalona została na 2604Hz? Dzuże częstotliwości są zbedne a niskie by się przydały wielu osobom.
Bo to jest najniższa możliwa częstotliwość przy taktowaniu zegara 40Mhz.
też myślę nad tym, ale tak siedząc i rozważając różne za i przeciw to może jakaś przystaweczka do LK po I2C z Attiny13 i tam zrealizować ten PWM z końcówką mocy? Na Attiny wtedy można będzie zworkowo ustawić PWM na różnych częstotliwościach bo zegar dużo wolniejszy, a samo attiny powinno wystarczyć albo na wszelki wypadek można dać coś mocniejszego bo cena taka sama. Ale jakby ktoś chciał to na Atmegę mam napisany już program do PWM i częstotliwość 250Hz lub 50Hz.
A skąd wziołeś to 40Mhz? Jak w LK jest kwarc 25Mhz?
25 Mhz jest dzielone przez 3 a pozniej przez PLL mnozone razy 5, w sumie mamy 41,67777Mhz
wilkxt napisał(a):zaklocenia sama masa nie przechodzą, musi byc obwód zamkniety, tu akray zamykal sie przez mase i wyjscie PWM, lub wejscie pomiarowe napiecia,skoro problem wystepowal nadal przy transoptorze na pwm. Narysowal bys cały(wszytskie we/wy lk gdzie sa podlaczone) schemat jak to wszytsko masz podpiete
Sprawdziłem już na wszystkie sposoby.
Przy transoptorze i oporniku pomiędzy masami układu a PWM oraz po wyłączeniu pomiaru napięcia na solarach nic nie zakłóca.
Ale po załączeniu INP1 zakłóca pracę układu. Z tym, że termperaturę z DSjuż mniej, ale DTH22 jest całkowicie zakłócony od PWM = 20 do 99. Dopiero jak PWM osiągnie 100% to pojawiają się odczyty na DTH22. Temperaturę przerwie teraz raz na jakiś czas.
Więc juz o tyle prosta sprawa, że wiadomo którędy przechodzą te zakłócenia.

Po odłączeniu kondensatora tego 22000uF też znikają zakłócenia (działa i DTH i wszystkie DS) a po ponownym załączeniu tego kondensatora LK przez kilkanaście sekund zrywa połączenie przez sieć (a ogólnie to działa).

Jak na wejściu INP1 zrobić filtr żeby nie zafałszować pomiarów?

W nowej wersji przydałby się jakiś wyświetlacz żeby podawać podstawowe parametry LK.