Forum Tiny Control Solution

Pełna wersja: lk events
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
czesc

mam problem z lk, keidys monitorowalem nim tylko temperatura i zalaczalem jeden przekaznik, teraz musze wstawic w pare miejsc aby patrzec tez na prad
mam problem z events

http://serwis.tarniny.pl/lke.jpg

o temperaturze dostaje informacje, o napieciu nie
aktualnie jest 14v wg lk

przy test email send dostaje rowniez tylko maila o temperaturze, o woltarzu nic
moze nie to pole w ogole?moze soft z bledem mam?

HW:1.1 SW:2.42 S/N:3446

mierzynapiecie normalnie na glownym wejsciuu zasilania czy moze na dodatkowym?
zrób upgrade do softu 2.47 i potestuj.
Napiecie mierzy na zarówno na wejsciu głownym jak i na POE.