Czy można tak ustawić event, żeby otrzymywać wiadomość e-mail o zmianie stanu przekażnika na out0 bez dodatkowych czujników? Zastosowanie do sterowania bramą (przekaźnik uruchamia pilota na 1 sekundę) i chciałbym otrzymać maila, że np. brama otwarta i ponowne wysterowanie - brama zamknięta (żeby po tym jednym impulsie 1s nie przychodził drugi mail o zmianie stanu przekaźnika). Czy można to jakoś rozwiąć?
nie ma takiej bezpośredniej opcji, ale mozesz podpiac np. INP1D pod przekaźnik i zaznaczyć wysylanie maila jak sie zmieni stan, co prawda dostaniesz 2 maile ale jest to jakies rozwiazanie.
Witam, mam podobny problem,
HW 2.0 SW 2.03 (isp)
Chce osiągnąc cos takiego:
przy niedostępności hosta w sieci LAN wysłać maila z lankotrolera ( maile testowe dochodzą, powiadomienia o temp tez )
do tego celu usatwiłem watchdoga na badany host z działaniem - zmiana stanu OUT4 na 10s ( restart ) ( watchdog działa bo w zakładce Control Panel lampka od OUT4 zapala sie na zielono, sprawdzałem też miernikeim, na czes resetu znika tam napiecie 3.6V )
OUT4 podpiąłem kabelkiem do INP1D a w events config ustawiłem wysłanie maila o jakiejstam tresci przy zmianie stanu INP1D

zadanie dośc proste.. ale coś nie chce działac
w załącznikach screeny kart konfiguracji lankontrolera
oraz zdjęcie fizycznego połączenia OUT4 z INP1D
może ktos mądrzejszy zauwazy co robie źle



[attachment=313]

[attachment=321]

[attachment=314]
czacher napisał(a):OUT4 podpiąłem kabelkiem do INP1D a w events config ustawiłem wysłanie maila o jakiejstam tresci przy zmianie stanu INP1D
zadanie dośc proste.. ale coś nie chce działac

Rozumiem że mail nie przychodzi.
Checkbox dla INP1D przy OUT4 niepotrzebny.

Jak watchdog zadzila (załączy out4) to czy wejscie inp1d zmienia stan na LOW? Jaki masz opornik miedzy wyjsciem out4 a INP1D?
tak, problem w tym że nie ma maila ( INP1D nie odczytuje zmiany stanu, podłączałem do INP234D - to samo )
odznaczyłem checkbox - bez zmian
wejscie na INP1D nie zmienia stanu na LOW, cały czas jest HIGH ( choć na OUT4
opornik 3k3
ok, działa, juz doszedłem - opornik był za duży ( chciałem zrobic to bezpiecznie )
dzieki za odp.