witajcie, 
ktoś pomoże? mam problem z ustawieniem zdarzenia,
chciałbym aby zdarzenie aktywowało się gdy parametr (np P1) osiągnie wartość -3000, a dezaktywowało się gdy będzie -500. 
jak to powinno być ustawione?
próbuję ale nie wychodzi.
ustawiam wartość  < 1750, histereza 1250 (próbuję również -1250) ale nie działa.
co ciekawe jak wpisuję w histerezie -1250 lub 1250 daję zapisz to zapisuje te wartości, ale po odświeżeniu zawsze jest w histerezie +-  -60.72  to chyba jakiś błąd w sofcie???
(12-07-2022, 10:45 PM)krzychor napisał(a): [ -> ]witajcie, 
ktoś pomoże? mam problem z ustawieniem zdarzenia,
chciałbym aby zdarzenie aktywowało się gdy parametr (np P1) osiągnie wartość -3000, a dezaktywowało się gdy będzie -500. 
jak to powinno być ustawione?
próbuję ale nie wychodzi.
ustawiam wartość  < 1750, histereza 1250 (próbuję również -1250) ale nie działa.
co ciekawe jak wpisuję w histerezie -1250 lub 1250 daję zapisz to zapisuje te wartości, ale po odświeżeniu zawsze jest w histerezie +-  -60.72  to chyba jakiś błąd w sofcie???

Raczej >=1750 i histereza 1250 i powinno działać. Ujemne wartości tu nie mają sensu.
(12-13-2022, 11:54 PM)notek napisał(a): [ -> ]
(12-07-2022, 10:45 PM)krzychor napisał(a): [ -> ]witajcie, 
ktoś pomoże? mam problem z ustawieniem zdarzenia,
chciałbym aby zdarzenie aktywowało się gdy parametr (np P1) osiągnie wartość -3000, a dezaktywowało się gdy będzie -500. 
jak to powinno być ustawione?
próbuję ale nie wychodzi.
ustawiam wartość  < 1750, histereza 1250 (próbuję również -1250) ale nie działa.
co ciekawe jak wpisuję w histerezie -1250 lub 1250 daję zapisz to zapisuje te wartości, ale po odświeżeniu zawsze jest w histerezie +-  -60.72  to chyba jakiś błąd w sofcie???

Raczej >=1750 i histereza 1250 i powinno działać. Ujemne wartości tu nie mają sensu.

Witam.
Mam podobny problem z histerezą w zdarzeniach.
Nie ważne jakie źródło, nie ważna wartość i operator, gdy wpisuję histerezę 328 to po odświeżeniu poprawia ją "-327,36 ".
Gdy wpiszę histerezę 500 to poprawia ją na "  -155.36 ".
Nie da się wbić histerezy większej jak 327,39 .

Ma ktoś pomysł jak to ominąć?
(12-07-2022, 10:45 PM)krzychor napisał(a): [ -> ]witajcie, 
ktoś pomoże? mam problem z ustawieniem zdarzenia,
chciałbym aby zdarzenie aktywowało się gdy parametr (np P1) osiągnie wartość -3000, a dezaktywowało się gdy będzie -500. 
jak to powinno być ustawione?
próbuję ale nie wychodzi.
ustawiam wartość  < 1750, histereza 1250 (próbuję również -1250) ale nie działa.
co ciekawe jak wpisuję w histerezie -1250 lub 1250 daję zapisz to zapisuje te wartości, ale po odświeżeniu zawsze jest w histerezie +-  -60.72  to chyba jakiś błąd w sofcie???

Hysteresis in events refers to the introduction of a delay or buffer between the ON and OFF activation of an event to prevent rapid or unnecessary toggling. This is used in most systems to improve stability and prevent noise-induced oscillations.

How It Works:
Thresholds: There are two thresholds-one that activates the event (ON) and another that resets it (OFF).
Logic:
The event turns ON when the input crosses the upper threshold.
The event goes OFF only when the input drops below the lower threshold.
Application:
Prevents frequent state changes when inputs hover near a single threshold.
Used in thermostats, debounce logic, and control systems.
Do you want an example or explanation of an application?
(12-07-2022, 10:45 PM)krzychor napisał(a): [ -> ]witajcie, 
ktoś pomoże? mam problem z ustawieniem zdarzenia,
chciałbym aby zdarzenie aktywowało się gdy parametr (np P1) osiągnie wartość -3000, a dezaktywowało się gdy będzie -500. 
jak to powinno być ustawione?
próbuję ale nie wychodzi.
ustawiam wartość  < 1750, histereza 1250 (próbuję również -1250) ale nie działa.
co ciekawe jak wpisuję w histerezie -1250 lub 1250 daję zapisz to zapisuje te wartości, ale po odświeżeniu zawsze jest w histerezie +-  -60.72  to chyba jakiś błąd w sofcie???
zacząć od sprowadzenie ujemnej do dodatniej przy użyciu jednego z diff oraz dzielnika stałej
operujesz tu na ujemnej wiec będzie prosto ... na jednym z wejść np inpa6 przy pomocy kalibracji ustaw -100 lub -10
w diff użyj tego wyniku np inpa6 jako mnożnika by uzyskać mniejsza skale dodatnich a zakres histerezy był komfortowy
reszta już z górki nie powinna stwarzać problemów... oczywiście operujesz na tym diffie w zdarzeniach.