Zacząłem zabawę z lankontrolerem i stanąłem przed problemem sterowania przekaźnikami bistabilnymi z OUT.
Chciałbym aby kliknięcie w on/off zmieniało stan przekaźnika przez impuls ale żeby jednocześnie button skojarzony z OUT w panelu pokazywał aktualny stan. Wyprowadziłem na INPD sobie badanie stanu przekaźnika bistabilnego, ale w zdarzeniach nie mogę sobie tego ustawić. Jest jakaś na to możliwość?
do takich przekaźników będziesz potrzebował bocznik lub jeden z torów jako identyfikator stanu
w ustawieniach na outx ustawiasz czas powrotu w sekundach np 1
okablowanie do cewki przekaźnika podajesz napięcie z dowolnego wyjścia out
na jeden z torów przekaźnika lub bocznik podpinasz kontrole stanu np do inpdx
stan nie będzie pokazywany na buttonie tylko na wybranym inpd /zielony-czerwony/ button outx tylko na chwile zmieni kolor na zielony w momencie pracy cewki
w razie pytań pisz śmiało foto takiego pakietu poniżej /dolna rozdzielnia/ u mnie 3 x 3 fazy na bistabilnych kontroluje wszystkie gniazda <16A w budynku,
obok przerzutnik zaniku faz i zabezpieczenia główne elektroniki
[
attachment=853]
oczywiście można uzyskać efekt o jakim piszesz posługując się httapi i pisząc własny panel sterowania który będziesz miał np na tablecie lub użyć aplikacji firm trzecich na telefon - odpowiednia konfiguracja i masz przyciski z takim właśnie działaniem. Jak się uprzesz to nawet zrobisz sterowanie głosowe
(09-14-2022, 02:05 PM)stAch napisał(a): [ -> ]do takich przekaźników będziesz potrzebował bocznik lub jeden z torów jako identyfikator stanu
w ustawieniach na outx ustawiasz czas powrotu w sekundach np 1
okablowanie do cewki przekaźnika podajesz napięcie z dowolnego wyjścia out
na jeden z torów przekaźnika lub bocznik podpinasz kontrole stanu np do inpdx
kontroluje wszystkie gniazda <16A w budynku obok przerzutnik zaniku faz
tak mam właśnie zrobione
(09-14-2022, 02:05 PM)stAch napisał(a): [ -> ]stan nie będzie pokazywany na buttonie tylko na wybranym inpd /zielony-czerwony/ button outx tylko na chwile zmieni kolor na zielony w momencie pracy cewki
w razie pytań pisz śmiało foto takiego pakietu poniżej dolna rozdzielnia u mnie 3x 3 fazy na bistabilnych
czyli nie da się żeby button pokazywał stan? Nie podoba mi się to wizualnie
(09-14-2022, 02:17 PM)przeniek napisał(a): [ -> ]czyli nie da się żeby button pokazywał stan? Nie podoba mi się to wizualnie
oczywiście można uzyskać efekt o jakim piszesz posługując się httapi i pisząc własny panel sterowania który będziesz miał np na tablecie lub użyć aplikacji firm trzecich na telefon - odpowiednia konfiguracja i masz przyciski z takim właśnie działaniem. Jak się uprzesz to nawet zrobisz sterowanie głosowe
bezpośrednio w panelu LK nie ma takiej opcji
polecam pobawić się taka apka na androida
https://play.google.com/store/apps/detai...cuts&hl=pl