06-05-2013, 07:46 PM
06-06-2013, 10:41 AM
Najlepiej to sprawdz czy impulsy są zliczane prawidłowo patrząc na licznik, gdzie każde mignięcie diody powinno dać jeden impuls czyli LK powinno zliczyć 0,001 kwh, podłącz jakiś czajnik elektryczny z 2KW i pownien szybko zliczać. Poobserwuj migniecia diody , wskaznia Lk i wskazania na liczniku, licznik pewnie zlicza z dokladnoscia 0,01, czyli 0,01 na 10 impulsów.
06-21-2013, 11:09 AM
LK kilka dni był odłączony, teraz wszystko jest w porządku i zlicza prawidłowo. Widać, wystarczył porządny reset
.
.06-22-2013, 11:33 PM
Czy w tej wersji softu nie ma przypadkiem błędu przy PWM?
Będąc na stronie Control Panel wpisuję inną częstotliwość (oczywiście z zakresu pracy) i inne wypełnienie i nic się nie zmienia w pracy. Tak jakby wogóle LK tego nie zapamiętywał. Nie pomaga zrobienie on/off.
Czy ktoś inny jeszcze miał taki problem pod 3.08?
Będąc na stronie Control Panel wpisuję inną częstotliwość (oczywiście z zakresu pracy) i inne wypełnienie i nic się nie zmienia w pracy. Tak jakby wogóle LK tego nie zapamiętywał. Nie pomaga zrobienie on/off.
Czy ktoś inny jeszcze miał taki problem pod 3.08?
06-23-2013, 07:39 PM
Witam.
Jestem świeżutkim właścicielem/użytkownikiem LK (soft 3.08)
Potwierdzam to co pisze powyżej Putas.
Rzeczywiście strona www "kontrol panel" tak jakby nie otrzymuje zwrotnej informacji od LK o zmianie parametrów
pracy PWM. Tak do końca to nie wiem czy generator PWM startuje ale nie daje zwrotnej informacji, czy totalnie "zgłupiał".
W tygodniu spróbuję coś podłączyć i sprawdzić "organoleptycznie".
Aby się upewnić że nie jest to awaria sprzętowa wgrałem na chwilę v. 2.47 i tu jest ok.
A więc tak. Sprawdziłem - gen. PWM działa, lecz przyjmuje parametry tylko z pozycji "Events Config". Po wpisaniu parametrów PWM, oraz po wystąpieniu warunków logicznych , generator PWM startuje podając aktualne parametry pracy na "Control Panel".
Czyli nie jest tak źle. (mówimy o pracy na sofcie 3.08)
Tak ogólnie to LK strasznie mi się podoba. Od dawna szukałem takiej aplikacji sprzętowej aby w prosty sposób móc załączać (on/off) po http w domku urządzenia. No i jest LK.
Jego możliwości są b.duże a i też myślę że będą coraz większe wraz z coraz to nowym softem.
Pozdrawiam wszystkich entuzjastów LK
p.s.
trochę martwi/niepokoi mnie temperatura procesorka na płytce. Niby czujnik temp. melduje 30 - 31,5 oC , to jednak sam procesor (nawet nie wiem jaki to jest) po 0,5 minuty parzy palec - a więc jego temp. to ok 45 - 50 oC. Toż tyle to grzał mi się P4 3,4
Jestem świeżutkim właścicielem/użytkownikiem LK (soft 3.08)
Potwierdzam to co pisze powyżej Putas.
Rzeczywiście strona www "kontrol panel" tak jakby nie otrzymuje zwrotnej informacji od LK o zmianie parametrów
pracy PWM. Tak do końca to nie wiem czy generator PWM startuje ale nie daje zwrotnej informacji, czy totalnie "zgłupiał".
W tygodniu spróbuję coś podłączyć i sprawdzić "organoleptycznie".
Aby się upewnić że nie jest to awaria sprzętowa wgrałem na chwilę v. 2.47 i tu jest ok.
A więc tak. Sprawdziłem - gen. PWM działa, lecz przyjmuje parametry tylko z pozycji "Events Config". Po wpisaniu parametrów PWM, oraz po wystąpieniu warunków logicznych , generator PWM startuje podając aktualne parametry pracy na "Control Panel".
Czyli nie jest tak źle. (mówimy o pracy na sofcie 3.08)
Tak ogólnie to LK strasznie mi się podoba. Od dawna szukałem takiej aplikacji sprzętowej aby w prosty sposób móc załączać (on/off) po http w domku urządzenia. No i jest LK.
Jego możliwości są b.duże a i też myślę że będą coraz większe wraz z coraz to nowym softem.
Pozdrawiam wszystkich entuzjastów LK
p.s.
trochę martwi/niepokoi mnie temperatura procesorka na płytce. Niby czujnik temp. melduje 30 - 31,5 oC , to jednak sam procesor (nawet nie wiem jaki to jest) po 0,5 minuty parzy palec - a więc jego temp. to ok 45 - 50 oC. Toż tyle to grzał mi się P4 3,4
06-28-2013, 05:02 PM
Tak faktycznie był problem z PWM na pierwszej stronie, jest to poprawione w wersji 3.09( zmieniony plik w pierwszym posice)
06-28-2013, 06:59 PM
Wgrałem nową wersję softu - 3.09 i teraz wszystko gra !
dziękuję.
dziękuję.
07-01-2013, 01:13 PM
Witam ponownie.
Jednak nie wszystko jest ok.
Obsługa wyjścia PWM dalej zawiera błędy. W innym miejscu.
Mianowicie - o ile przekazywanie parametrów z GUI (kontrol panel) do PWM działa prawidłowo
o czym pisałem w poście poprzednim, to jednak główna opcja wykorzystania gen. PWM zawiera
błąd uniemożliwiający wykorzystanie tej opcji w praktycznych zastosowaniach.
Mianowicie - po ustawieniu w GUI (events-config) warunku wystąpienia zadziałania generatora
PWM o parametrach zadanych : Frequency, duty po spełnieniu warunku w niektórych kanałach
występuje błąd polegający na tym że generator PWM startuje z zadanym parametrem frequency, lecz
drugi parametr wybiera sobie sam niezależnie od ustawienia użytkownika.
Błąd ten, stwierdziłem, występuje w kanałach "liniowych" - tzn. temperatura, napięcie.
żeby być dokładnym sprawdziłem to na kanałach:
- temperatura czujnika płyty gł.
- temperatura czujnik ds18b20 (mam tylko 1 szt więc test ten dotyczy kanału inp6)
- napięcie zasilania Vcc
na kanałach digital (inp1d - inp4d) ten błąd nie występuje, czyli to co wpiszemy w events config
otrzymujemy na wyjściu + info tekstowe w Kontrol panel.
Nie miałem możliwości sprawdzenia pozostałych kanałów z prozaicznego powodu - brak innych,
możliwych do podłączenia czujników.
Podsumowując: na kanałach "temperaturowych" gen. PWM startuje z zadaną częstotliwością,
lecz zawsze z parametrem duty = 0 (niezależnie od ustawienia w event config)
na kanale Vcc duty zawsze = 0 (niezależnie od ustawienia w event config)
na kanale temp board duty zawsze = 28 (niezależnie od ustawienia w event config)
Z czystej ciekawości identyczny test przeprowadziłem na sofcie 2.47 - dokładnie tak samo.
Domniemuję że jest to jakiś w miarę prosty błąd programisty , łatwy do zlokalizowania i korekty.
Taką mam nadzieję.
Pozdrawiam wszystkich i zachęcam do testowania LK
Jednak nie wszystko jest ok.
Obsługa wyjścia PWM dalej zawiera błędy. W innym miejscu.
Mianowicie - o ile przekazywanie parametrów z GUI (kontrol panel) do PWM działa prawidłowo
o czym pisałem w poście poprzednim, to jednak główna opcja wykorzystania gen. PWM zawiera
błąd uniemożliwiający wykorzystanie tej opcji w praktycznych zastosowaniach.
Mianowicie - po ustawieniu w GUI (events-config) warunku wystąpienia zadziałania generatora
PWM o parametrach zadanych : Frequency, duty po spełnieniu warunku w niektórych kanałach
występuje błąd polegający na tym że generator PWM startuje z zadanym parametrem frequency, lecz
drugi parametr wybiera sobie sam niezależnie od ustawienia użytkownika.
Błąd ten, stwierdziłem, występuje w kanałach "liniowych" - tzn. temperatura, napięcie.
żeby być dokładnym sprawdziłem to na kanałach:
- temperatura czujnika płyty gł.
- temperatura czujnik ds18b20 (mam tylko 1 szt więc test ten dotyczy kanału inp6)
- napięcie zasilania Vcc
na kanałach digital (inp1d - inp4d) ten błąd nie występuje, czyli to co wpiszemy w events config
otrzymujemy na wyjściu + info tekstowe w Kontrol panel.
Nie miałem możliwości sprawdzenia pozostałych kanałów z prozaicznego powodu - brak innych,
możliwych do podłączenia czujników.
Podsumowując: na kanałach "temperaturowych" gen. PWM startuje z zadaną częstotliwością,
lecz zawsze z parametrem duty = 0 (niezależnie od ustawienia w event config)
na kanale Vcc duty zawsze = 0 (niezależnie od ustawienia w event config)
na kanale temp board duty zawsze = 28 (niezależnie od ustawienia w event config)
Z czystej ciekawości identyczny test przeprowadziłem na sofcie 2.47 - dokładnie tak samo.
Domniemuję że jest to jakiś w miarę prosty błąd programisty , łatwy do zlokalizowania i korekty.
Taką mam nadzieję.
Pozdrawiam wszystkich i zachęcam do testowania LK
07-04-2013, 08:43 AM
tak, to maly blad, bedzie poprawka w nastepnej wersji
07-05-2013, 08:28 AM
Hi,
is there any known problem with DTH11?
It was working fine for some weeks, suddenly I lost the sensor!
It shows only:
0.0 °C temperature
0.0 % humidity
it´s not the DTH11 itself, because on second board it works still fine.
I did also a restet to default and tested a second DTH11 no changes.
It seems to be a faulty main board now. What can I do?
thanks
Shorty
is there any known problem with DTH11?
It was working fine for some weeks, suddenly I lost the sensor!
It shows only:
0.0 °C temperature
0.0 % humidity
it´s not the DTH11 itself, because on second board it works still fine.
I did also a restet to default and tested a second DTH11 no changes.
It seems to be a faulty main board now. What can I do?
thanks
Shorty
![[Obrazek: ac8p34.jpg]](http://i43.tinypic.com/ac8p34.jpg)