Forum Tiny Control Solution

Pełna wersja: Obsługa Eastron SDM630-Modbus-MID przez RS485
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Witam,
czy planowane jest dodanie "natywnej" obsługi Eastron SDM630-Modbus-MID przez RS485?
(08-17-2021, 07:50 PM)phoenix napisał(a): [ -> ]Witam,
czy planowane jest dodanie "natywnej" obsługi Eastron SDM630-Modbus-MID przez RS485?
Nie ma takiej potrzeby, konfiguracja dowolnego urządzenia dodanego do współpracy przez Modbus moze być zapisana i wgrana na innym urządzeniu.
W najbliższym czasie opublikujemy taki plik na forum.
(08-18-2021, 11:46 AM)notek napisał(a): [ -> ]konfiguracja dowolnego urządzenia... ...moze być zapisana i wgrana na innym urządzeniu.

Nie za bardzo rozumiem co miałeś na myśli w powyższym zdaniu?
Czy to oznacza, że wszystkie parametry które są przesyłane przez urządzenie są od razu dostępne dzięki temu że używamy protokół Modbus, a konfiguracja sprowadza się tylko do tego jak chcemy je nazwać, które odczytywać, wysyłać itd?
(08-18-2021, 01:47 PM)phoenix napisał(a): [ -> ]
(08-18-2021, 11:46 AM)notek napisał(a): [ -> ]konfiguracja dowolnego urządzenia... ...moze być zapisana i wgrana na innym urządzeniu.

Nie za bardzo rozumiem co miałeś na myśli w powyższym zdaniu?
Czy to oznacza, że wszystkie parametry które są przesyłane przez urządzenie są od razu dostępne dzięki temu że używamy protokół Modbus, a konfiguracja sprowadza się tylko do tego jak chcemy je nazwać, które odczytywać, wysyłać itd?
Nie, w konfiguracji Custom można wyeksportować/zaimportować ustawienia doa danego urządzenia. Są one dodawane w przypiętym temacie MODBUS Urzadzenia Custom.
Prosz tylko rozpakowac plik do właściwego formatu json.
(08-18-2021, 11:46 AM)notek napisał(a): [ -> ]
(08-17-2021, 07:50 PM)phoenix napisał(a): [ -> ]Witam,
czy planowane jest dodanie "natywnej" obsługi Eastron SDM630-Modbus-MID przez RS485? dinosaur game
Nie ma takiej potrzeby, konfiguracja dowolnego urządzenia dodanego do współpracy przez Modbus moze być zapisana i wgrana na innym urządzeniu.
W najbliższym czasie opublikujemy taki plik na forum.
Czy nowe informacje zostały już zaktualizowane? Nie znalazłem pliku opublikowanego na forum.
(06-05-2023, 04:40 AM)dirtyplink napisał(a): [ -> ]
(08-18-2021, 11:46 AM)notek napisał(a): [ -> ]
(08-17-2021, 07:50 PM)phoenix napisał(a): [ -> ]Witam,
czy planowane jest dodanie "natywnej" obsługi Eastron SDM630-Modbus-MID przez RS485? dinosaur game
Nie ma takiej potrzeby, konfiguracja dowolnego urządzenia dodanego do współpracy przez Modbus moze być zapisana i wgrana na innym urządzeniu.
W najbliższym czasie opublikujemy taki plik na forum.
Czy nowe informacje zostały już zaktualizowane? Nie znalazłem pliku opublikowanego na forum.

w zalaczniku dokumentacja ww licznika  na koncu masz wszystkie adresy modbusa