04-22-2021, 04:38 PM
Stron: 1 2
04-22-2021, 04:44 PM
ale slave modbus jest tylko po TCP, a maser po RS485, obydwa działaja w tym samym czasie
04-23-2021, 11:20 AM
No ja rozumiem ale po rs485 można mieć przecież slave. Mógłbym odczytywać z LK3 stany na wyświetlaczach innych firm.
Drugie pytanie czy LK3 mógłby w przyszłości zapisywać po RS485 po modbus. Bo na razie potrafi odczytywać tylko dane z adresów z innych urządzeń. Wtedy na miernikach np. simex albo innych firm mogę zdefiniować slave takiego miernika a LK3 by zapisywał pod określony adres.
Sytuacja analogiczna jak odczyt opcji custom w modbus tylko zapis pod adres zmiennej.
Drugie pytanie czy LK3 mógłby w przyszłości zapisywać po RS485 po modbus. Bo na razie potrafi odczytywać tylko dane z adresów z innych urządzeń. Wtedy na miernikach np. simex albo innych firm mogę zdefiniować slave takiego miernika a LK3 by zapisywał pod określony adres.
Sytuacja analogiczna jak odczyt opcji custom w modbus tylko zapis pod adres zmiennej.
04-28-2021, 10:31 AM
(04-23-2021, 11:20 AM)rpce napisał(a): [ -> ]No ja rozumiem ale po rs485 można mieć przecież slave. Mógłbym odczytywać z LK3 stany na wyświetlaczach innych firm.
W chwili obecnej po rs485 LK pracuje tylko jako master. Ale pomyslimy nad opcją slave.
(04-23-2021, 11:20 AM)rpce napisał(a): [ -> ]Drugie pytanie czy LK3 mógłby w przyszłości zapisywać po RS485 po modbus. Bo na razie potrafi odczytywać tylko dane z adresów z innych urządzeń. Wtedy na miernikach np. simex albo innych firm mogę zdefiniować slave takiego miernika a LK3 by zapisywał pod określony adres.
Sytuacja analogiczna jak odczyt opcji custom w modbus tylko zapis pod adres zmiennej.
Chodzi o pracę LK jako master w rs485 (czyli jak teraz jest), tylko zeby była opcja zapisu pod wskazany adres, żeby np cos ustawić w danycm urzadzeniu?
04-29-2021, 12:25 AM
Tak dokładnie. Przydałyby się jakieś większe wyświetlacze parametrów. Biorę np. simexa swe-73-s i wysyłam jakąś zmienną z LK3 pod ID i adres rejestru do wyświetlacza
regulatory4u.pl/pl/p/file/532e5f30514cba68b1f64af758d84804/SWE-73-S_INSSXPL_v.2.05.001.pdf
Oczywiście może być dowolny wyświetlacz pracujący w slave modbus.
Oled jest mały. Dużego wyświetlacza brak. A w ten sposób mozna by było wyświetlić dowolną zmienną w odpowiednio dobranym wyświetlaczy przełączonym na slave.
regulatory4u.pl/pl/p/file/532e5f30514cba68b1f64af758d84804/SWE-73-S_INSSXPL_v.2.05.001.pdf
Oczywiście może być dowolny wyświetlacz pracujący w slave modbus.
Oled jest mały. Dużego wyświetlacza brak. A w ten sposób mozna by było wyświetlić dowolną zmienną w odpowiednio dobranym wyświetlaczy przełączonym na slave.
04-29-2021, 10:39 AM
Pomyslimy nad opcja zapisu, a co do samego OLEDa, to duzy 2.42 też wspołpracuje z LK
2.42 cal 128x64 OLED SSD1309, komunikacja po I2C
2.42 cal 128x64 OLED SSD1309, komunikacja po I2C
04-29-2021, 12:55 PM
(04-29-2021, 10:39 AM)wilkxt napisał(a): [ -> ]Pomyslimy nad opcja zapisu, a co do samego OLEDa, to duzy 2.42 też wspołpracuje z LKNo tak ale to nadal I2C na kilkanaście metrów to za mało w środowisku produkcyjnym.
2.42 cal 128x64 OLED SSD1309, komunikacja po I2C
04-29-2021, 12:55 PM
a to fakt, na dłuższe odleglosci i2c sie nie nadaje. Pomyslimy o zpiaise po modbus
04-29-2021, 02:35 PM
To się zapytam kody błędów modbus da się jakoś odczytać ? przy błędzie komunikacji
04-29-2021, 03:46 PM
na konsoli wurzuca błedy z komunikajci modbusa jak jest cos nie tak