Witajcie w świąteczny dzień.
Dotknął mnie taki problem. Otóż pod Wejście cyfrowe INPD1 mam podpięty kontaktron który podaje mi stan bramy otwarta lub zamknięta, ale w Panelu LK3 widzę, że zmienia się stan z "0" na "1" co jedna sekunda co dwie sekundy. Problem jest wtedy gdy brama jest otwarta i kontaktron jest rozwarty. Jak zamknę bramę jest zwarcie i jest cały czas stan "1"
Zmieniałem kontaktron i nie jest to problem kontaktronu lub przełączniczka. 
Nie jest to wina przewodu bo jest w jednym kawałku.
Wydaje mi się jest to problem długości bo przewód ma około 40m.

Jak mogę to rozwiązać ??
Przy zamkniętym kontrakronie masz stan 1 czyli masz podpięty kontraktów do wejścia i do zasilania, do jakiego napięcia to podpioles?
Właśnie nie mam tam zasilania. Styk beznapięciowy rozwarty albo zwarty i tyle.
Więc styk masz podpięty pod gnd i wejscie inpd. Wejście jako pul-up masz ustawione? Więc jak styk jest zamknięty to wejście powinno pokazywać zero, a jeden przy otwartym