powinno byc ok
ale możesz zrobic normalnie jao gwiazdę czyli od lk do sofara i od lk do sdma, przy tych odleglosciach nie bedzie problemów, wiecej niż 20m chyba nie masz miedzuy udzadzeniami. Jaki masz falownik model?
Wracamy,
Mam falownik 8,8 KTL-X.
Teraz mam problem z SDMem bo narazie tylko jego podłączyłem, ale mam pytanie bo coś chyba źle polutowałem. W załaczniku przejściówka i schemat jak się liczy 1234567810 patrząc od góry na złącza IDC101 i IDC10-2 ??
W jaki sposób sprawdzić lub ustawić Slave ID w SDMie ?
Jak powinno być podłączone A+ <-> A+ czy na przemian A+ <-> B-
Bo mi coś nie pokazuje wartości. Dodam że mam firmware SW 1.32c | HW 3.7
Ale ja jestem zawzięty.
Działa SDM idealnie, teraz tylko jak będzie okazja montuje panele i podłączam SofaSolara.
BTW, a czy dało by radę zrobić tak żeby te pola były edytowalne z SDMa czy Sofara.
Total system power
Import Energy since last reset
Albo choć przetłumaczone na Polski.
Zaje...... robota
Dobra teraz pytanie,
W jaki sposób zresetować SDMa tak aby wróciły mu wartości 0 wszystkich energii. Tak jak bym kupił w sklepie ??
A da sie zresetowac przez LK3 wskazanie z licznika np. Export Energy since last reset ??