Witajcie,
Mam taki problem, otóż mam OUT1 który ma usatwiony czas powrotu na 1 i otwiera mi bramę wjazdową.
Chciałbym zrobić zdarzenie w Schedulerze aby brama codziennie o 7:00 się otworzyła i o 7:30 zamknęła.
Zrobiłem jak każde inne zdarzenie OUT1 na 1 o 7:00 i co nic
Nawet nie pokazuje że status zmienił się z OFF a ON
daj zrzut ekranu z ustawieniami
(05-19-2020, 01:59 PM)wilkxt napisał(a): [ -> ]daj zrzut ekranu z ustawieniami
ustaw czas powrotu na 2, sam czas zalaczenia i tak nie bedzie w tym przypadku okolo 1 sekundy
Zauważyłem pewną anomalię. Otóż po pewnym czasie działania wyjście OUT4 przestaje reagować na impuls z wejścia INPD2 - czujnik ruchu, pomimo spełnienia prostego warunku. Dzieje się tak pod koniec dnia, lub jak dzisiaj po restarcie programowym. Po usunięciu zdarzenia i ponownym zapisaniu normalne działanie powraca.
Tutaj pytania: Czy kolejne wysłanie sygnału INPD przesuwa opóźnienie wyłączenia ?
Jakie maksymalne czasy opóźnienia można użyć?
(07-01-2020, 11:09 AM)Grzest napisał(a): [ -> ]Zauważyłem pewną anomalię. Otóż po pewnym czasie działania wyjście OUT4 przestaje reagować na impuls z wejścia INPD2 - czujnik ruchu, pomimo spełnienia prostego warunku. Dzieje się tak pod koniec dnia, lub jak dzisiaj po restarcie programowym. Po usunięciu zdarzenia i ponownym zapisaniu normalne działanie powraca.
Tutaj pytania: Czy kolejne wysłanie sygnału INPD przesuwa opóźnienie wyłączenia ?
Jakie maksymalne czasy opóźnienia można użyć?
tak przesuwa
Max off delay to 65535sekund
A jak w takim razie zachowa się opóźnienie przy dwóch INPD sterujących tym samym OUT z różnymi zwłokami?
(07-01-2020, 11:24 AM)Grzest napisał(a): [ -> ]A jak w takim razie zachowa się opóźnienie przy dwóch INPD sterujących tym samym OUT z różnymi zwłokami?
W zalezności, które wejście zadziła takie będzie opoźnienie.