Forum Tiny Control Solution

Pełna wersja: Scheduler czy Zdarzenie
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Hejka,
Mam taki dylemat. Oświtlenie na podwórku załączałem od 17:00 do 22:30.
Ale się trochę dzień robi dłuższy i chciałem do tego zaprzęgnąć czujnik oświetlenia.

Jak zrobić gdy wartość INPA1 wzrośnie powyżej 1,5V załączyło się oświetlenie a zgasło o 22:30 pomimo tego że nadal jest na INPA1 więcej niż 1,5V ??
najprościej warunek załaczenia >1,5V ale bez permanent,
a wyłaczenie na scheduler od 22:30
Oczywiscie jak np pójdzie reset to zapali się ponownie.
Lub trochę lepiej:
ustawic scheduler na 22:30 z wy jako event=1
w zdarzeniach dać podwójny warunke INPA1>1,5 AND event =0
Jak event =1 to Warnke nie jest spełniony.